# p( ^+ U. T) m; \* E! @- D 華潤按照原規劃設計于1棟B、C座的塔樓核心筒頂部安裝冷卻塔的計劃,曾遭業主反對,後請華西建築設計院重新設計了冷卻塔安置施工計劃。根據該設計,從負二層制冷主機到連接冷卻塔的管道要經過建築的地下空間,並打穿部分墻體。而業主在與施工方交涉過程中,發現施工方取出的墻體中竟含有整段木材。tvb now,tvbnow,bttvb% A O' r9 G0 E% X5 B/ v
+ }+ N$ K/ k* G 業主:減力墻不該打孔也不該有木材www1.tvboxnow.com, ^- V G/ C, }
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" \1 |7 a0 u, s7 z/ U, i
昨日,業主指引南都記者找到了挖出的部分墻體,灰色的混凝土中,清晰可見兩根整段的木材夾在其中,木材截面為長方形,約三四厘米寬、八九厘米長。 9 h3 }2 ]" z+ G7 Utvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb, T6 U! V" k3 D" b$ K1 q9 v
“這個地方本來應該是鋼筋的。”一些業主對于混凝土裏面含有整段木材非常吃驚。業主中一位基建管理方面的高級工程師稱,根據他的初步勘測,施工方挖穿的墻體是減力墻,而非一般的分隔墻,本身就不應該鑽孔打穿,而打穿挖出的墻體含有木材更不應該,因為此處按照行業法規以及有關建設工程施工的國家標準,都應該是鋼筋混凝土才對。tvb now,tvbnow,bttvb4 n# }7 G# s1 a* T1 H* |( u. X