標題: [中國內地] 六樓裂到一樓 最寬約10厘米 南京居民樓外牆突出現大裂縫 [打印本頁]

作者: serrurier    時間: 2015-6-27 10:00 PM     標題: 六樓裂到一樓 最寬約10厘米 南京居民樓外牆突出現大裂縫

六樓裂到一樓 最寬約10厘米 南京居民樓外牆突出現大裂縫
0 J" B0 Q" @! d7 i2 g. `/ L+ N
1 I7 R2 [4 d5 F" q" @  G% A' g' ~
[attach]3132591[/attach]www1.tvboxnow.com+ G/ k1 Z" w% h& j

8 P4 x' n6 Y& J南京鼓樓區建寧路一住宅樓,牆上突然出現一條很寬的裂縫,嚇壞了居民。該居民樓共有3個單元,呈L形,裂縫出現在二三單元連接處。南京市房屋安全鑑定部門26日公布鑑定結論:房屋狀態安全,裂縫是原本就存在的伸縮縫,只是外表覆蓋的材料脫落。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% e% N9 Y' \3 D" u7 X0 N' Z
tvb now,tvbnow,bttvb8 T$ L4 |* d, N4 P$ S  |
該社區居民遲女士26日早上送孩子去幼稚園回來,在街上遇到熟人就聊了起來。兩人無意間抬頭,發現樓外牆上出現了一條大裂縫。《現代快報》報道,遲女士趕緊回家把還在睡覺的老公喊起來,東西都沒來得及拿,就跑了出來。很快,馬路上就圍了很多人,隨後,警察和街道、社區工作人員對居民樓內住戶進行疏散。

) f1 n9 e0 u# t% p$ ?
. u8 Q8 j9 j2 A3 u' x) z# otvb now,tvbnow,bttvb
據瞭解,該居民樓有3個單元,呈L形,裂縫出現在二三單元的連接處,從6樓樓頂的水泥板開始,向下一直延伸到一樓門面房頂部。上方的縫隙較寬,目測接近10厘米。最下方的寬度只有一兩厘米,看起來似乎只有牆體外表的水泥裂開。
" ?  Z" W* }; m
www1.tvboxnow.com* x& g. _% r7 ]" `8 j' s
2單元樓頂向3單元方向看時還發現,房屋的背街一面也有一道裂縫,跟臨街一面的裂縫幾乎一樣。可以看到,牆體裂縫外沿其實是貼著一層板材的,不過板材現在脫落了,耷拉在半空中。現場居民稱,在建造之初,樓房的地基是T字形的,一二單元是連在一起的,3單元另外接上去的。

1 H( D5 f3 ~% [) [+ `  v! T( [www1.tvboxnow.com
0 [. ]  r4 y' p9 n) [* M
據社區工作人員介紹,按照戶籍登記,這棟樓連同門面房共有72戶,122名居民。但實際居住人數有200多人,不少是租住在這裏的。另外,這棟樓房是1984年年底開始修建的,1985年竣工,1986年開始陸續有居民入住,建造時為工商銀行下關支行的家屬樓。

' s/ y$ E; `1 S) n; S0 aTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb* @0 }% g. U0 W* p+ Q' ~6 P1 V
除了樓上的住戶,一樓的十來間門面房裏的商戶也受到了影響,他們也被疏散離開,只好暫停營業。

% I. i8 R- s/ t" A; A: s" f6 n# @& Rwww1.tvboxnow.com
; x6 O/ j0 T& @; \7 E6 ]% O7 T公仔箱論壇
南京市房屋安全鑑定處人員表示,經專家分析,確認該裂縫不是地基沉降引發,而是原來建築時預留的伸縮縫。在伸縮縫的頂部,樓頂封閉部位沒有明顯開裂,對住戶進行入室檢查也未發現有牆體地面等明顯開裂現象。通過調取圖紙,上面顯示伸縮縫原本就有9厘米寬。為了美觀,對伸縮縫進行了覆蓋處理。據瞭解,經過多位專家參與鑑定,最終的結論都是,該房屋是安全的。居民可以入住。