针对淡滨尼组屋遮阳墙松脱事件的调查发现,遮阳墙左侧因为没有钢筋固定而脱落,是建造过程疏漏,并非结构设计出问题。事发组屋以及周围组屋的所有遮阳墙,已证实是安全的。
: o: \, R! ~# G' k& b今年9月25日,淡滨尼23街第201E座组屋四楼的一道混凝土遮阳墙脱落。www1.tvboxnow.com" p2 L, o1 d- i/ d+ W! ]
呈匸字形的遮阳墙两端与组屋外墙衔接,左边衔接部分突然松脱,右侧却相当牢固。当时工作人员必须使用切割工具和铁锤来拆除这道重达1公吨的遮阳墙。( X! \/ o2 Y% F( J3 p1 A* E
建设局当时指示淡滨尼市镇理事会聘请专业工程师进行调查,工程师报告上月21日提呈给当局。9 `/ I; R4 _+ I% r
建设局昨天发文告说,经过工程师评断,遮阳墙脱落的一端没有钢筋(rebar)牢固支撑。
1 G: V" L& |8 d E8 M7 E; rwww1.tvboxnow.com受委负责调查的是JW Engineers事务所的专业工程师钟伟良。
7 Q$ n0 }5 x$ o0 ~; D! F1 | `4 Fwww1.tvboxnow.com他受访时指出,在原本的组屋建筑设计中,每道遮阳墙的两侧各有两根钢筋支撑,但是脱落的遮阳墙没有按设计建造。tvb now,tvbnow,bttvb* n7 P) q7 l7 Z3 e1 o
他说:“事发组屋的遮阳墙用直径20毫米的钢筋,我们检查了所有遮阳墙,全都装有钢筋,唯独出事的遮阳墙其中一侧没有。”tvb now,tvbnow,bttvb; }1 H# N& W6 N, {% I3 \- a2 i
工程师也对同座组屋的其他遮阳墙,以及周围的第201A座、201B座、201D座组屋的遮阳墙进行超声波检查。
; l" c, z% Q4 `3 Z2 uwww1.tvboxnow.com专业工程师也在建设局工程师的见证下,去除遮阳墙的一小部分混凝土以检查内部的钢筋数量和尺寸,证实这些遮阳墙有足够的支撑,并且是安全的。
, y% E+ t& k9 i% B; P- M公仔箱論壇建设局就专业工程师报告进行独立的评估后,对结论表示认同。
/ v9 W0 i$ t {* P: m0 b/ m0 VTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。调查排除建筑公司偷工减料公仔箱論壇 H& s* B+ V" K) M
出事的组屋于1985年落成,这起事件曾引发公众对该座组屋可能是“豆腐渣工程”的疑虑,调查结果证实组屋其他遮阳墙构造完整。这使拥有20多年专业经验的钟伟良排除了建筑公司偷工减料的可能性。公仔箱論壇0 i# m! W3 j2 _$ _: _& c, D
“我们抽样检查时发现钢筋状态良好,没有生锈,绝不是豆腐渣工程。至于是什么原因导致建筑工人少装了两根钢筋就不得而知了。”9 W+ P1 K: u- o
建屋发展局昨天也就调查报告发表声明说,建这座组屋的Hock Guan Thong建筑公司已在1993年停业。这家公司也曾建造另外三座没有遮阳墙的组屋。建屋局已检查这些组屋,确定建筑结构安全。该局没透露这些组屋的地点。tvb now,tvbnow,bttvb) g" V! j0 N5 \8 `: F
至于淡滨尼第201E座组屋,上月21日已在松脱位置装上新的遮阳墙。. i" K; I5 m% s( v/ J& Q0 K
国家发展部长黄循财上个月初在国会答复议员们询问时提到,国家发展部将检讨建筑外墙结构的定期检查条例,未来有可能要求发展商加强建筑外墙的检查工作。 |