去年10月7日我國罕見地發生地鐵隧道積水事故,打擊了許多乘客對地鐵服務的信心。陸路交通管理局和SMRT事後採取了多項措施,以確保不再出現地鐵站集水池積水無法抽出而溢入地鐵隧道的情況,以下是幾項關鍵措施。www1.tvboxnow.com& x+ x9 [7 u5 J/ |
增設雷達傳感器
6 c, U) ]2 c. o J. G' r: r公仔箱論壇碧山站集水池增設了兩個雷達傳感器,通過聲波監測水位。一旦探測水位高漲,傳感器會發送信號,相關的工作人員、管理高層,以及運作控制中心將接到通知,並採取行動處理積水狀況。
2 n; z2 H+ O) m, k8 \www1.tvboxnow.com水泵控制面板* w6 [2 N, U3 D7 X$ Z7 T6 H. A4 ?
移到地鐵站內
5 m Y& h1 Q' b. Y, y" W g K碧山站的集水池和抽水系統位於離站約200米的軌道旁,水泵控制面板原先也在該處,工作人員若要以人力操作水泵,須先獲准進入軌道,過程或許要20分鐘以上。如果地鐵仍在運行,還須暫時中斷服務,乘客會受影響。
% @* K% i: S, o$ U1 v$ ~. ` zwww1.tvboxnow.comSMRT已將水泵控制面板遷移到站內,設在以安全門隔開的維修處,工作人員如今必要時可更迅速地以人力開關水泵。
$ l0 c1 o# ~5 Z! O! S( ]
3 A1 k a. v" E R% G. L3 a/ S* a% {1 vwww1.tvboxnow.comSMRT在下來半年也計劃建一道從路面直接通往抽水系統的樓梯,方便工作人員隨時進行檢修,無須等待批准進入軌道。tvb now,tvbnow,bttvb" i0 A) L( a8 d4 B
更頻密清理集水池www1.tvboxnow.com( d0 u1 K6 E( i
容量相當於兩個奧林匹克游泳池(5044立方米)的碧山站集水池去年一度被積水填滿而溢出,導致地鐵隧道積水。集水池當時也囤積了約40厘米深的污泥和雜物,這些污泥和雜物事後已清除,SMRT計劃更頻密清理集水池,從原本每年一次改為半年一次。
2 Y4 W$ C0 Q: L6 L! E+ y0 o公仔箱論壇更新水泵
4 a8 K: p) v; |! O+ Q% L, w1 Qtvb now,tvbnow,bttvb碧山、紅山、勞明達、景萬岸以及博覽等五個地鐵站抽水系統的水泵都已更新,碧山站也已添加了更多啟動水泵的浮動開關,以提升系統的可靠度。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 e: E9 s' ^# e% P) f: G0 n+ L
水泵的檢修將更頻密,從原先每三個月維修改為每月一次,而原本只有出現狀況才清理與維修的水泵排放管,如今則每年檢修一次。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: g! w8 c4 L9 h4 q1 i- ^